RS-WS-*-9TH设备如何修改温度量程
3.1 设备显示 设备屏幕每隔 5s 轮显一次温湿度。最低显示-40.0℃,最高显示120.0℃。左上角显示当前显示湿度或温度,右上角显示单位。 3.2 修改温度量程 将风管壳体上的 4 个螺丝拆下,即可看到拨码开关。变送器通过拨码开关可设置温度范围如下: 图 1 所示:拨码开关对应选择温度测量范围为-40~80℃ 图 2 所示:拨码开关对应选择温度测量范围为-35~50℃ 图 3 所示:拨码开关对...
05-23
2024
RS-WS-*-5壁挂式模拟量温湿度变送器如何安装
3.1 设备安装前检查 ■变送器设备 1 台 ■合格证、保修卡、校准报告等 3.2 调温度量程(默认-40~80℃) 打开壳体,即可看到拨码开关。变送器通过拨码开关可设置温度范围如下: 图 1 所示:拨码开关对应选择温度测量范围为-40~80℃ 图 2 所示:拨码开关对应选择温度测量范围为-20~80℃ 图 3 所示:拨码开关对应选择温度测量范围为-40~60℃ 图 4 所示:拨码开关对应选择温度测量范围...
05-23
2024
模拟量温湿度变送器的温湿度计算方法
1、电流型输出信号的转换计算 例如:量程-40~80℃,4~20mA 输出,当输出信号为 10mA 时,计算当前的温度值。 此温度量程的跨度为 120℃,用 16mA 的电流信号来表达,120℃/16mA=7.5℃/mA,即电流1mA 代表温度变化 7.5℃, 测量值 10mA-4mA=6mA,6mA*7.5℃=45℃。45+(-40)=5℃,所以当前温度为 5℃。 2、电压型输出信号的转换计算 例如:量程-40~80℃,0-10V 输出,当输出信号为 5V 时,计算当前...