目标端口:RS-WIFI-M 设备要连接的温湿度监控平台的目标端口,与温湿度监控平台所启动的监听端口一致即可我公司 RS-RJ-K软件平台默认监听端口均为 2404,环境监控云平台监听端口为 8020。
主动上送帧间隔时间:设备主动上送数据的间隔时间,本时间即为温湿度更新的时间,若用户对温湿度时间相应要求较高,则可将此时间设短,若用户想减少网络负荷,则可将本时间设长,本时间范围是 1~60000s,但要小于心跳包间隔时间,一般设置为 10 即可。
IP 获取方式:若选择“静态 IP,则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址,都需要手动配置;若选择动态分配 IP 功能,只需要设置“动态获取 IP”模式即可,此时设备会从上一级网络设备自动获取 IP 地址。
WIFI账号:代表 RS-WIFI-M 设备要连接的 WIFI路由器网络的 SSID。
WIFI 密码:当加密算法为 WEP-H 时,密码为 16 进制数 10 位或 26 位;当加密算法为 WEP-A 时,密码为 ASCII 码,5 位或 13位;其余情况密码为 ASCII 码长度为小于64 位大于 8 位。
【注意】WIFI 支持
·支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
·Wi-Fi 安全支持WPS/WEP/WPA/WPA2Personal/WPA2Enterprise/WPA3
·支持 AES 128/192/256 位加密引擎
MAC 地址:WIFI 的 MAC 地址
设备版本号:设备当前版本号
操作密码:APP 进入时需要输入的密码
485 通讯波特率:集中器与 RS485 变送器通信的波特率。(默认 4800,可改 1200 24009600 19200 38400 57600 115200)
485 奇偶校验位:集中器与 RS485 变送器通信的奇偶校验位。(默认无校验,可改偶校验 奇校验)
485 通讯数据位:集中器与 RS485 变送器通信的数据位。(默认 8,可改 5 6 7 9)
485 通讯停止位:集中器与 RS485 变送器通信的停止位。(默认 1,可改 2)
(4)槽位参数设置
集中器可以连接最多 8 台设备上传至平台,每台设备占用一个槽位。
ModBus 终端数量:需要启用的槽位数目或者为几台设备需要上传数据。(若数目为5,则启用槽位 1-5)
ModBus 从站地址:集中器 RS485 总线下挂接的变送器需要在此槽位需要上传数据的的变送器 485 地址。
模拟量 1 上下限、模拟量 2 上下限:此槽位数据超限报警的上下限值。超过或低于此值后声光报警器报警或继电器吸合
(5)其他参数
重启设备:点击后设备重新启动
固件升级:设备需要进行远程升级时用到(此功能必须在我公司专业技术人员的指导下设置,用户请勿随意更改。)
断开连接:此台设备配置完成后,需要对另一台设备进行配置时,需要点击此按钮先断开和此设备的连接。