1.通用参数设置 |
1.设备终端地址 |
设置8位的设备终端地址 |
2.登录帧间隔 |
设置设备上传登录帧的间隔时间 |
3.心跳帧间隔 |
设置设备上传心跳帧的间隔时间 |
4.数据帧间隔 |
设置设备上传数据帧的间隔时间,值越大,数据刷新越慢,一般采用默认值即可 |
5.WIFI 目标地址 |
配置数据传输的IP地址 |
6.WIFI目标端口 |
配置数据传输的目标端口号 |
7.存储数据上传 |
设置存储数据上传方式,分为主动上传和服务器问询两种方式。主动上传既设备和服务器连接后,主动上传已存储数据;服务器问询既当设备和服务器连接后,服务器召唤数据时存储数据才会上传。 |
8.正常记录间隔 |
设置设备不超限时存储数据的间隔, |
9.告警记录间隔 |
设置设备超限时存储数据的间隔。 |
10.数据存储模式 |
设置设备的存储数据模式。分为1,2,3三种模式。1:关闭,既从不存储数据2:开启,既一直存储数据3:自动,既当设备和服务器断开连接时才会存储数据,否则不会存储数据 |
11.液晶背光设置 |
设置屏幕点亮时间,默认时长300s设置为0则屏幕常亮 |
12.是否显示湿度 |
设置屏幕是否显示湿度值 |
13.存储方式选择 |
选择整点存储或普通存储。1.整点存储(默认):2.普通存储 |
2.探头参数设置 |
1.探头1参数 |
1.温度上限值 |
设置温度报警上限值 |
2.温度下限值 |
设置温度报警下限值 |
3.湿度上限值 |
设置湿度报警上限值 |
4.湿度下限值 |
设置湿度报警下限值 |
5.温度校准值 |
设置温度校准值;此项用于调整温湿度采集值的偏差(因设备已经出厂校准过,强烈建议此处不要更改)默认值:0℃范围:-30.0-+30.0℃ |
6.湿度校准值 |
设置湿度校准值;与温度校准值类似(因设备已经出厂校准过,强烈建议此处不要更改)默认值:0%RH范围:-30.0~+30.0%RH |
2.探头2参数 |
1.温度上限值 |
设置温度报警上限值 |
2.温度下限值 |
设置温度报警下限值 |
3.湿度上限值 |
设置湿度报警上限值 |
4.湿度下限值 |
设置湿度报警下限值 |
5.温度校准值 |
设置温度校准值:此项用于调整温湿度采集值的偏差(因设备已经出厂校准过,强烈建议此处不要更改)默认值:0℃范围:-30.0~+30.0℃ |
6.湿度校准值 |
设置湿度校准值;与温度校准值类似(因设备已经出厂校准过,强烈建议此处不要更改)默认值:0%RH范围:-30.0-+30.0%RH |
3.探头3参数 |
1.温度上限值 |
设置温度报警上限值 |
2.温度下限值 |
设置温度报警下限值 |
3.湿度上限值 |
设置湿度报警上限值 |
4.湿度下限值 |
设置湿度报警下限值 |
5.温度校准值 |
设置温度校准值;此项用于调整温湿度采集值的偏差(因设备已经出厂校准过,强烈建议此处不要更改)默认值:0℃范围:-30.0~+30.0℃ |
6.湿度校准值 |
清除已存储数据:是/否 |
5.时间校准设置 |
设定系统时间 |
6.系统状态查看 |
可查看:系统版本,网络状态,WIFI是否连接,已存储数据数量,设备MAC地址 |
7.调节对比度 |
调节屏幕的对比度 |
8.设备帮助查看 |
查询设备按键功能 |