预置条件:温度上限设置为 40.0℃,温度下限设置为 15℃,湿度上限75%,湿度下限35%。
1)使用同一个局域网内同一路由器或者交换机下的电脑打开配置软件,并点击搜索。
2)双击搜索到的设备,将网络参数更新到右侧。
3)点击到设备参数配置页,点击“读取设备参数”按钮,对设备参数进行读取。“信息提示区”会提示操作结果,设备参数读取成功后,修改 1 号通道的温度上限为40,温度下限为15,湿度上限为 75,湿度下限为 35%,之后点击“保存设备参数”,参数便会自动下载到设备,并且生效。
4)操作完以上步骤后,若温度或湿度超限了,设备上内置继电器就会吸合,若采购的型号为无源输出型,则 RC 和 RO 端子就会导通,若采购型号为有源输出型,RO就会输出电源正,RC 就会输出电源负,配合我公司的声光报警器便可以就地指示声光报警了。