中文|EN

建大仁科网络型集中器如何快速接入云平台

预知条件:设备接入云平台,并且已经通知我公司云平台管理员增加对应终端地址的设备了。

1)设备接入到路由器或者交换机,并给设备上电。

2)使用同一个局域网内同一路由器或者交换机下的电脑打开配置软件,并点击搜索。

 

3)双击搜索到的设备,将网络参数更新到右侧。
 

4)修改设备服务器 1,目标端口设置为 8020(云平台监听端口),目标地址为监控平台的 IP 地址 182.92.194.239(云平台 IP 地址)。其他服务器全部清空。
 

5)修改设备本地网络参数,若设备上接的是路由器并且有动态分配IP 地址的功能,则设置为动态获取 IP 地址(DHCP/Auto)的模式就可以了;
 

若设备上接的网络设备没有动态分配 IP 地址的功能,则需要手动设置静态IP(StaticIP),要必须能保证这个静态 IP 地址没有被占用,子网掩码和网关都必须正确。
 

6) 确保网络参数都修改完成后,点击参数配置按钮即可。
 

7)点击到设备参数配置页,点击“读取设备参数”按钮,对设备参数进行读取。“信息提示区”会提示操作结果,设备参数读取成功后,确认终端地址已经在云平台中添加了(若没有添加,请填写我公司的云平台设备添加申请表,我公司的云平台管理员将会根据申请表在云平台上添加对应公司和对应终端地址的设备,并将分配的用户名和密码反馈给申请的人员)。确认工作模式是“ModBus 温湿度传感器”,确认 485 口波特率如图所示,将“ModBus 终端数量”设置为 3,将 1 号通道地址设置为 10,将 2 号通道地址设置为12,3 号通道地址设置为 13,然后点击“配置设备参数”来下载设备参数。设备参数中有部分参数是重启生效的,为了确保参数应用,请在配置完设备参数后对设备进行断电再上电。8)操作完以上步骤后,设备就可以正常上送数据到云平台了。
Copyright © 2019 山东仁科测控技术有限公司.     鲁ICP备15003045号-18