中文|EN

网络型集中器如何快速接入设备到内网的监控平台

预知条件:监控平台和设备都处于同一内网中,并且 IP 地址为 192.168.1.99,监控平台的监听端口为 2404(软件平台安装后默认即为 2404),集中器通过RS485 总线挂接了三台温湿度变送器,地址分别为 10、12、13。

1)设备接入到路由器或者交换机,并给设备上电。

2)使用同一个局域网内的电脑打开配置软件,并点击搜索。

 

3)双击搜索到的设备,将网络参数更新到右侧。
 

4)修改设备服务器 1,目标端口设置为在 2404(与监控平台的监听端口一至),目标地址为监控平台的 IP 地址 192.168.1.99,其他服务器地址和端口都清掉。
 

5)修改设备本地网络参数,若设备上接的是路由器并且有动态分配IP 地址的功能,则设置为动态获取 IP 地址(DHCP/Auto)的模式就可以了;
 

若设备上接的网络设备没有动态分配 IP 地址的功能,则需要手动设置静态IP(StaticIP),在此要找一个没有用的 IP 地址分配上并且必须和监控平台一个网段,比如我们设置为在192.168.1.80.
 

6)确保网络参数都修改完成后,点击参数配置按钮即可。
 

7)点击到设备参数配置页,点击“读取设备参数”按钮,对设备参数进行读取。“信息提示区”会提示操作结果,设备参数读取成功后,确认终端地址已经在监控平台中添加了(若没有添加,请参照监控平台使用说明书添加对应终端地址的设备)。确认工作模式是“ModBus温湿度传感器”,确认 485 口波特率如图所示,将“ModBus 终端数量”设置为3,将1 号通道地址设置为 10,将 2 号通道地址设置为 12,3 号通道地址设置为 13,然后点击“配置设备参数”来下载设备参数。设备参数中有部分参数是重启生效的,为了确保参数应用,请在配置完设备参数后对设备进行断电再上电。

8)操作完以上步骤后,设备就可以正常连接到监控平台了,然后登录监控平台,新建设备就可以或者扫描,具体参阅监控软件使用说明。
Copyright © 2019 山东仁科测控技术有限公司.     鲁ICP备15003045号-18