中文|EN

多功能LED显示屏如何进行参数配置

3.1 登录配置软件
1)设备支持蓝牙配置,需要安卓手机 QQ 或浏览器扫码下载配置软件“多功能参数配置”APP,也可联系我公司工作人员获取。

 
2)下载完成后,打开蓝牙,打开 APP 界面(图 1),点击蓝牙配置连接设备,设备名称 SQXZ 加设备地址,例设备地址为 12345678,选择 SQXZ12345678(图2),输入密码(默认密码 12345678)即可登录(图 3)。
 
3.2 状态查看
登录进入 APP 后,可在状态查看界面查看实时通道数据原始值和继电器状态,并可手动控制继电器吸合断开。

3.3 基础参数
3.3.1 设备基础参数
点击基础参数进入基础参数配置界面,在界面下方点击:读取参数,可以获取设备的基础参数信息。
 
目标地址:监控平台所在的电脑或服务器的 IP 地址或域名。若设备上传数据至我公司云平台,则目标地址应填写 3hj2.jdrkck.com
 
目标端口:监控平台的网络监听端口。若设备上传数据至我公司云平台,应将目标端口设置为 8030
 
设备 ID:设备唯一标识 8 位地址码,不可更改。
 
ICCID 卡号:设备主机所用流量卡卡号。
 
数据帧间隔:设备将数据上传至监控平台的时间间隔,20-65535s 可设,默认300s。

通道启用数量:指设备上传几个通道的数据,比如设备只采集3 个温湿度数据,则应将启用通道数量设置为 3;最多可开启 32 路通道。

 
485 轮询间隔:默认为 200ms,无需更改,如需更改请联系我公司技术人员。

超时时间:默认为 1000ms,无需更改,如需更改请联系我公司技术人员。

容错次数:默认为 3 次,无需更改,如需更改请联系我公司技术人员。

485 主站波特率:主机下行口波特率,默认 4800,1200-115200 可设;主机下接设备波特率需与此处保持一致。

 
485 主站校验方式:主机下行口校验方式,默认无校验;奇校验、偶校验、无校验可设。
 
ModBus 从站地址:主机从站地址,默认为 1,1-254 可设。
 
485 从站波特率:主机上行口波特率,默认 9600,1200-115200 可设。485 从站校验方式:主机上行口校验方式,默认无校验;奇校验、偶校验、无校验可设。


3.3.2 通道参数
该气象站室内屏最多可接 32 台 485 型传感器,最多可设置 32 路通道参数,每路通道与该通道下连接的设备相关联。以第 1 路通道参数为例,该通道下相关设置有:

ModBus 地址:设置此通道下设备的 ModBus 地址,参数下发后,则主机会轮询此地址,ModBus 从站地址 1-254 可设。

寄存器起始地址、寄存器问询个数:根据下接设备存储数据的寄存器进行设置。例如ModBus 地址为 1 的设备设置寄存器起始地址为 0,寄存器问询个数为2,则主机会轮询该设备的前两个寄存器。 数据类型:根据实际接的设备数据类型进行设置;
16 位无符号整形大端:用 16 个 2 进制位来表示的正整数,当此通道内数据来源为 16 位无符号整形且数据高八位在前,低八位在后时选择此设置。

16 位无符号整形小端:用 16 个 2 进制位来表示的正整数,当此通道内数据来源为 16 位无符号整形且数据低八位在前,高八位在后时选择此设置。

16 位有符号整形大端:用 16 个 2 进制位来表示的整数,当此通道数据来源为 16 位有符号整形且数据高八位在前,低八位在后时选择此设置。

16 位有符号整形小端:用 16 个 2 进制位来表示的整数,当此通道数据来源为 16 位有符号整形且数据低八位在前,高八位在后时选择此设置。

32 位无符号整形大端:用 32 个 2 进制位来表示的正整数,当此通道数据来源为 32 位无符号整形且数据高八位在前,低八位在后时选择此设置。

32 位无符号整形小端:用 32 个 2 进制位来表示的正整数,当此通道数据来源为 32 位无符号整形且数据低八位在前,高八位在后时选择此设置。

32 位有符号整形大端:用 32 个 2 进制位来表示的整数,当此通道数据来源为 32 位无符号整形且数据高八位在前,低八位在后时选择此设置。

32 位有符号整形小端:用 32 个 2 进制位来表示的整数,当此通道数据来源为 32 位无符号整形且数据低八位在前,高八位在后时选择此设置。

32 位无符号高 Word 低 Byte:用 32 个 2 进制位来表示的正整数,当此通道数据来源为 32 位无符号整形且数据高十六位在前,低十六位在后时选择此设置。

32 位有符号高 Word 低 Byte:用 32 个 2 进制位来表示的整数,当此通道数据来源为 32 位无符号整形且数据高十六位在前,低十六位在后时选择此设置。

浮点型大端:当此通道数据来源为浮点型数且数据高八位在前,低八位在后时选择此设置。

浮点型小端:当此通道数据来源为浮点型数且数据低八位在前,高八位在后时选择此设置。

浮点型高 Word 低 Byte:当此通道数据来源为浮点型数且数据高十六位在前,低十六位在后时选择此设置。

开关量型:当此通道数据来源为开关量型数据时选择此设置。

遥调:当此通道数据来源为遥调型数据时选择此设置

温湿度:当选用我公司温湿度类传感器时选用此设置。

系数 A:设置该通道数据系数 A;可根据此值与通道数据设置报警上下限值。

系数 B:设置该通道数据系数 B;修改此值可修改该通道下数据的偏差值。

计算公式:Y=AX+B;其中 X 为通道原始值,Y 为通道处理值。报警及控制上(下)限根据 Y 值进行设置。

报警及控制上(下)限:设置该通道的报警上限值和下限值,当该通道处理值超过此限值时,开启报警。

报警控制回差:设置该回差后,当通道处理值由超过报警及控制上(下)限值回落(上升)至正常范围内时,报警不会立即取消;需要再继续回落(上升)到该回差与报警及控制上(下)限的差(和)范围内,才会消除报警。

报警上(下)限关联继电器:设置该通道报警上(下)限关联的继电器,可关联1-32路继电器,默认不关联。


3.3.3 继电器参数

设备自带 2 路继电器,第 1 路有源,第 2 路无源。若要扩展继电器需搭配我公司M88工控模块使用,最多可扩展至 32 路继电器,每个 M88 工控模块占用一路ModBus 地址,继电器的 ModBus 地址不能和通道内设备 ModBus 地址重复。

继电器名称:用户可按照继电器控制的设备对 LED 屏幕上显示的继电器名称进行命名。

继电器吸合(断开)显示内容:用户可按照继电器控制的设备状态对LED 屏幕上显示继电器状态进行命名。

3.4 LED 屏参数设置

点击“LED 屏参数”,点击读取参数,手动设置相应参数后下载。

LED 屏宽、LED 屏高:按照实际情况填写,确保与 LED 控制卡设置的宽高相一致,默认 LED 屏宽 128,LED 屏高 64。

LED 屏幕刷新时间:设置 LED 屏幕刷新时间间隔,默认 5s。

LED 屏切换时间:设置 LED 屏分屏时间。

GID:填写控制卡的 GID 码,前一位代表 Group,后一位代表 ID,填写的GID与控制卡相同且不可重复;填写完毕后勾选启用。最多可启用 8 块控制卡。

自定义内容编辑:可填写 32 种自定义文本。 点击分屏参数设置,跳转到屏幕分区界面。点击第一分区,会弹出分区设置。

启用第*屏:即分屏设置,最多开启 4 个分屏。

分区:点击该分区的“启用”按钮,该分区即被启用,最多开启8 个分区,每一分区均可单独设置。

分区高度:可设置所选分区的分区高度,注意每个分区高度相加总和不可以超过LED屏总高,超过的部分不会显示。

使用文本:可选择使用时钟或者固定文本,该分区会一直显示所选择的文本,且无法切屏。

文本格式:可选择显示文本的格式,字体 ID 可填写控制卡中相应的字体ID。

文本颜色:显示的文本颜色可以设置成红色或绿色。

使用表格:表格最多可设置 2 行 16 列,可选择在 LED 屏上是否显示表格线。

表格宽度:设置表格内的列的宽度(注意:未启用默认平均分配,启用之后按设置的宽度下发)。

多行显示:文本进行多行显示。

文字移动:文本从右往左移动显示。

自定义内容:该表格内显示自定义内容中填写的文本。

通道*名称:显示基础参数设置里设置的该通道的名称。

通道*数值:显示该通道下设备的实时数值。

通道*文本:显示该通道下设备数值的单位。

通道*M1 名称:若该通道数据类型为温湿度型,则为该通道下模拟量1 的名称。

通道*M1 数值:若数据类型为温湿度型,则显示该通道下模拟量1 的数值。

通道*M1 文本:若该通道数据类型属于温湿度类型,则显示该通道下模拟量1 数值的单位。

通道*M2 名称:若该通道数据类型为温湿度型,则为该通道下模拟量1 的名称。

通道*M2 数值:若数据类型为温湿度型,则显示该通道下模拟量1 的数值。

通道*M2 文本:若该通道数据类型属于温湿度类型,则显示该通道下模拟量1 数值的单位。

继电器*名称:基础参数中设置的该继电器的名称。

继电器*状态:基础参数中设置的该继电器的状态。

显示颜色:在正常状态或报警状态下该单元格显示的颜色;若设置为报警显示红色,则正常状态下显示绿色,报警状态下显示红色。

4.连接软件平台

打开 APP 设置界面,目标服务器地址填写 3hj2.jdrkck.com,目标服务器端口填写8030;云平台登录连接 www.0531yun.com,输入我公司业务人员分配的账号密码登录即可。
手机端也可下载 APP 登录云平台查看数据,账号密码与云平台相同,安卓APP 下载可使用 QQ 或浏览器扫描下方二维码即可。也可在微信搜索“环境云控通”小程序或公众号登录查看。

 

 