根据您的设备清单和安装说明,以下是对温湿度变送器设备安装前检查、安装方式和接线说明的详细解释:
1 设备安装前检查
在安装设备之前,您需要检查以下内容:
确保温湿度变送器设备数量正确,为1台。
检查是否附带合格证、保修卡和校准报告等文件,这些文件对于设备的合法性和准确性非常重要。
检查是否包含必要的安装附件,如膨胀塞2个、自攻螺丝2个。
如果您需要连接USB到485转换器,请确认是否包含该转换器(注明为选配)。
如果您的系统中有多台设备,确保您收到了485终端电阻(多台设备赠送)。
2 安装方式
在安装时,请特别注意以下两点:
485线场布线规范:请参照提供的《485设备现场接线手册》中的布线规范进行布线,以确保通信的稳定性和可靠性。
设备地址设置:当您将设备接入485总线时,确保每台设备都有一个独特的地址,以防止地址冲突。
3 接线说明
电源及485信号:
电源:设备支持宽电压电源输入,电压范围为10~30VDC。在接线时,棕色线应连接到电源正极,黑色线应连接到电源负极。
485信号:在连接485信号线时,请确保黄色线(485-A)和蓝色线(485-B)不要接反。此外,如果您的系统中有多台设备,请确保每台设备的地址设置不同,以避免地址冲突。
4 具体接线
根据提供的线色说明,进行如下接线:
电源:
棕色线:连接到电源正极(10~30VDC)。
黑色线:连接到电源负极。
通信:
黄色线:连接到485总线的A线(485-A)。
蓝色线:连接到485总线的B线(485-B)。
完成接线后,请确保所有连接都牢固可靠,然后进行设备测试,以确保设备能够正常工作并正确连接到系统。